Фум лента

Doc

Новичек
Думаю этим летом сделать подземный водопровод. Труба - ПНД. Какой уплотнитель лучше использовать при соединении труб через компрессионные фитинги? Не хотелось бы их намертво собирать, фум лента пойдет? Или есть более современные аналоги?
 

Borman

Команда форума
Специалист HUNTER
При соединении ПНД трубы современными компрессионными фитингами никакой уплотнитель не нужен! Крепление к трубе происходит благодаря компрессионной шайбе с зазубринами. Уплотнительное кольцо из современных материалов не дает протечь воде, а после сборки фитинг выдерживает давление до 16 атмосфер (16 бар).
Но в случае с резьбовым соединением (компрессионный фитинг, на ответной стороне которого внутренняя или внешняя резьба), особенно, если вы собираетесь присоединять металлические элементы, например, кран, уплотнитель все же нужен. Лучше всего использовать именно фум ленту. Можно использовать и тефлоновую нить (Tangit), но она обойдется дороже.
Ни в коем случае не используйте сантехнический лен или паклю! При намокании этот материал набухает, уже подвергая риску соединение. А при замерзании, с большой вероятностью такое соединение порвет. Что при подземном монтаже может доставить массу проблем.
 